九州娱城娱乐备用网址

  • <tr id='ldBiRU'><strong id='ldBiRU'></strong><small id='ldBiRU'></small><button id='ldBiRU'></button><li id='ldBiRU'><noscript id='ldBiRU'><big id='ldBiRU'></big><dt id='ldBiRU'></dt></noscript></li></tr><ol id='ldBiRU'><option id='ldBiRU'><table id='ldBiRU'><blockquote id='ldBiRU'><tbody id='ldBiRU'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='ldBiRU'></u><kbd id='ldBiRU'><kbd id='ldBiRU'></kbd></kbd>

    <code id='ldBiRU'><strong id='ldBiRU'></strong></code>

    <fieldset id='ldBiRU'></fieldset>
          <span id='ldBiRU'></span>

              <ins id='ldBiRU'></ins>
              <acronym id='ldBiRU'><em id='ldBiRU'></em><td id='ldBiRU'><div id='ldBiRU'></div></td></acronym><address id='ldBiRU'><big id='ldBiRU'><big id='ldBiRU'></big><legend id='ldBiRU'></legend></big></address>

              <i id='ldBiRU'><div id='ldBiRU'><ins id='ldBiRU'></ins></div></i>
              <i id='ldBiRU'></i>
            1. <dl id='ldBiRU'></dl>
              1. <blockquote id='ldBiRU'><q id='ldBiRU'><noscript id='ldBiRU'></noscript><dt id='ldBiRU'></dt></q></blockquote><noframes id='ldBiRU'><i id='ldBiRU'></i>
                新聞資訊
                當前位置 當前位置:首頁 > 新聞資訊 > 消防知識

                對於預防消防水泵低流量空轉時過熱的情況有哪些好的方法了?

                所屬分類:消防知識    發布時間: 2021-01-26    作者:寧夏消防水泵廠家
                  分享到:   
                二維碼分享

                如果對穩壓泵說的,那麽問題就來了,穩壓泵如果采用消防主泵的壓力設計值,那麽穩壓泵的揚程就大於等於主泵壓力值的120%,也大於泄壓閥的泄壓值,這樣泄壓閥豈不一直在泄壓,氣壓罐壓力怎麽上去? 如果采用穩壓泵的設計揚程,似乎也不能保護消防主泵低流量時空轉過熱,因為設計壓力已經大於等於主泵揚程的120%。故我個人認為應該針對寧夏消防水泵在低流量空轉時過熱的情況有如下理由:

                寧夏消防水泵廠家

                1、水泵的防過熱要求是因為考慮水泵啟動初期消防設施沒有打開,所以就沒有流量,這時水泵的葉輪在泵殼內帶動著水高速旋轉,旋轉的水與泵殼摩擦產生熱量,熱量累積過多就會對水泵產生損壞,這時就需要水來吸熱,隨著水的流動把這部分摩擦產生的熱帶走,對水泵產生保護作用。

                2、超壓泄壓閥設置的目的是因為初期無消防用水時,而為了保證消防給水系統不用水時通過水泵的水有一定的水流量,也就是保證水泵啟動後沒有流量時打開,也就是消防給水系統不用水的時候,在水泵零流量的壓力下應該打開泄壓閥;

                現在規範對水泵零流量時的壓力要求應為設計壓力的120%-140%這個區間,對於大於120%這點,個人有一點疑問,在極端情況下,選個零流量時工作壓力為120%的消防泵,這時泄壓閥的開啟壓力達到120%也打不開了,泄壓閥的動作壓力比選用的水泵零流量時壓力低一些,我認為應該比較合適一些,當然這個只是特例;

                3、針對個別特例,可采用其它方式來防止消防水泵低流量空轉時過熱,如《消防給水及消火栓系統技術規範》GB 50974--2014實施之前,很多做電動閥泄水與水泵聯動來完成泄壓,這個方法我認為可以采用。

                以上的三種方法就是寧夏消防水泵安裝師傅在針對其空轉時候發熱的情況下給出的解決方法,如果大家還有其他的相關█疑問的話歡迎給我們進行留言!